篇一:《水电预埋经验》

做好建筑水电安装预留预埋的技巧和方法

[摘要]本文从常见的建筑水电安装预留预埋存在的问题入手,对如何做好建筑水电安装预留预埋提出了自己的看法。

[关键词]建筑水电安装预留预埋 技巧方法

1、引言

在施工中如何做好水电安装的预留预埋,很多人会认为这是件小事。没有预埋好,总是有办法解决的。的确不错。但是如果把预留预埋做好了,对后序的施工,将起到事半功倍的作用。

2、正文

2.1水电安装预留预埋常见的问题

2.1.1电气工程预埋常见的问题

2.1.1.1规范规定开关距门边的距离为15-20cm,预埋时有些没控制在这个范围内,标准层中同一位置的误差不能超过0.5cm。像这类情况还有插座的高度、开关高度的控制。墙面上强电与弱电线盒之间的水平距离一般为50cm。顶板之间根据设计说明进行,但一般应大于20cm,在施工中都会有不满足要求的情况发生。

2.1.1.2预埋时没有按下列要求加设过渡盒。

两预埋线盒水平之间的过渡盒设置按下列要求进行:

无弯路时,不超过30米设置

有一个弯时,不超过20米设置

有二个弯时,不超过15米设置

有三个弯时,不超过8米设置

两预埋线盒垂直预埋时之间的过渡盒设置按下列要求进行:

导线截面为50mm2以下时为30米

导线截面为70-95mm2以下时为20米

导线截面为120-240mm2以下时为18米

2.1.1.3预埋线盒没固定牢固,线盒里面的填充物封堵没封好。线盒没紧贴模板,不横平竖直。

2.1.1.4线管预埋时线管的重叠层数太多,一般重叠最多不超过3层。线盒并排走时挤在一起,应该隔开一定的距离。

2.1.1.5线管预埋时弯曲程度有小于90度的弧度发生。

2.1.1.6线盒接头没封闭牢固。像KBG等管在把螺丝拧紧拧断后,还应用胶布包扎,防止浇砼时将管子堵塞。

2.1.1.7剪力墙上的线盒在预埋好后,土建封模后没再仔细检查。导致线盒、线管堵塞。有时预埋的是塑料线盒线管,这时土建在封模时就要看看,看线盒、线管与土建固定模板的对拉螺杆是否相碰。如果相碰,马上处理。

2.1.1.8没有将土建的结构搞清楚,导致预埋的线管跟后来的对应的墙不在一起,有的偏位很大, 导致后来返修。有时会有如下图1情况发生。

2.1.1.9有些线管在预埋时,还应考虑是否内墙有隔音板,特别是电梯井的墙。

2.1.1.10土建拆模以后,没有及时地将预埋的线盒清理出来,清出来后,是铁盒的线盒没及时刷好防锈漆,做好成品保护工作。以致土建抹灰时还没将预埋线盒清理出来,导致后来墙上、楼板到处乱砸找线盒,甚至找不到,重新配明管。图2 是线盒及时清理出来,比较好的做法。

2.1.1.11预埋时需要跨接的地方没有跨接。

2.1.1.12防雷引下线没有标记好。高层建筑有设计要求按设计要求,无设计要求应在建

筑物首层起每三层设均压环一圈,均压环可利用梁内的钢筋焊接联结成环。钢筋直径不小于12mm,均压环与引下线要可靠焊接。建筑物高度超过30m时,30m及以上部分钢构架、外墙上的栏杆、金属门窗等较大金属物直接或通过金属门窗埋铁与防雷装置连接,以防侧击雷。

2.1.2给排水预留预埋常见的问题

2.1.2.1预留洞预留的不够大,导致后来砸得太多。这里要特别注意高层建筑像一根管从底层一直要预留洞到屋顶的情形,一般预留洞预留时比预留的管道大二档就够了,但像高层建筑这种情形要尽量把洞留大一些。因为每层预留时肯定有误差,层数越多,误差的累积就越大。

2.1.2.2阳台雨水管或排水管预留洞在留置时未考虑土建外墙的保温板厚度。其它预留洞在留置时未考虑土建的抹灰厚度。包括卫生间的预留洞在留置时不尽要考虑抹灰厚度,还要考虑贴瓷砖的厚度。

2.1.2.3有些管道预埋时没有包扎好,像地下室的消防电梯一般都要预埋管直通集水坑,在预埋时管的两头没包好,导致砼进入堵塞管道。

2.1.2.4有些喷淋管穿梁,为了美观的需要,按常规留洞是做不起来的。

下图3所示是喷淋管穿梁的情况。按常规留洞比管大两档由于有误差,有可能最后主管做不成一条直线,这是主管后面几个预留洞要稍微留大一些。

2.1.2.5卫生间给水管在结构验收前不允许开横槽。这个问题可以在图纸会审就变更好。如图4所示。

2.1.2.6卫生间排水管预留洞在预留之前,要建设单位明确是按图施工,还是建设单位另有要求,最好是书面的。建议卫生间预留洞最好留成锥形,(见图5)

这样可以解决以下问题

a.预留洞的提桶容易拔出来。

b.可以更好地解决堵洞的渗漏问题。

留成成品套管也是可取的,如图6,图7所示:

2.1.3通风空调系统预留预埋常见的问题

2.1.3.1管道预留洞未考虑管道需要保温的厚度,导致预留洞不够大。

2.1.3.2风管预留洞不够大。

2.2做好水电安装预留预埋的措施和方法

要做好水电安装的预留预埋,我个人认为与以下因素有关。

2.2.1现场施工人员的责任心和经验

对于现场施工人员,在预留预埋之前,首先要熟悉图纸,做到胸有成竹。然后要与土建的结构图和建筑图进行对比,因为有些比较大的洞是在结构图上有显示的,这时就要对照结构图中是否有遗漏,大小、标高是否符合施工要求。曾经在施工中发现,安装的风管为600*400的,而土建结构图中的预留洞也为600*400。这时我们安装搞技术的人员就要跟安装的设计人员进行沟通,让安装的设计与搞结构的设计进行协商,最好结构设计发设计变更给施工单位。一般情况,像前面的风管留洞每边要比风管的每边大5-10cm为宜。如果是保温风管还要考虑风管保温的厚度。另外在预留预埋时特别是有一些地下室,管道比较密集的地方,这时的预留洞还要考虑管道是否能够通过。对于高层建筑,预留预埋时还要考虑管道安装竖直一条直线,特别是一些明装的管道,比如说阳台的排水管等,这时就要把预留洞留大一些,即使随着层高的增加,误差的加大,也可以最终将管道做成一条直线,而免除凿凿打打,对预留洞进行修整,浪费人工。

还有标准层阳台的灯,在预埋之前就要将尺寸标好,然后每层预埋时都是这个尺寸,这样,灯具装好后,从室外看,同一轴线的阳台灯具在一条直线上。包括标准层中同一轴线的开关、插座的预留盒也一样。在屋顶施工时,有时要预埋一些穿屋顶的套管,可能设计图上

还会标注预留长度为多少,这时我们就考虑,一般情况下,套管要比屋顶面的最终完成面高30cm以上,而屋顶结构混凝土的厚度大约在12-15cm,几乎屋面都要保温,保温厚度加防水加找平等厚度一般在30cm,这时我们屋顶套管长度一般要预留到80-90cm长度才行。 在喷淋管道留洞时,有些管道是在梁上留洞做管道的,按照规范要求,预留洞大小比所穿管道大两档就够了,但是管道必须做成一条直线,预留洞误差总是有的,所以像这种情况在图纸会审时就建议设计将预留洞加大,如果按照规范预留有可能喷淋管道将做不成一条直线。所以说,在预留预埋时,除现场施工人员有责任心以外,还必须要有一点经验。

2.2.2预埋材料的质量情况

在预留预埋时,材料的质量也很关键,比如说在高层建筑施工中,如果电气配管用塑料管,电气配管塑料管分轻型、中型、重型几种,高层建筑电气配管塑料管一般采用重型,如果用轻型的话估计堵塞的几率就大一些。所以说预埋时材料的质量好坏也很关键。

2.2.3安装劳务队伍的素质

活毕竟最终是要靠工人干出来的,所以说预留预埋时,劳务队伍的素质也很重要,如果是一个比较成熟的劳务队伍,预留预埋肯定会好些,他会知道控制标高,套管固定牢固且填充包扎好,灯头位置准确、线路按要求加过路盒。土建拆模后迅速将预留洞、预留盒找出来,并且清理干净,固定时的铁钉拔掉,该刷防锈漆的刷上防锈漆。该封口的封上。

2.2.4土建的配合程度

预留预埋时,土建的配合也很非常重要,一是及时提供准确的标高,这个标高和以后的施工标高要一致。这对以后管道安装、插座、开关安装等高度是否正确将起到关键的作用。二是及时提供工作面,有些土建不及时提供工作面,最后又要求安装在短短的时间里完成,有时甚至像赶鸭子一样。这样预留预埋的质量也会受影响。三是土建对土建劳务队伍的管理状况,如果土建对土建的劳务队伍管理得好,安装的预留预埋也会好一些。四是土建的变更及时提供给安装。让安装及时了解土建的变更,看是否安装需要作相应的修改。

3、结论

在施工中,克服上面常见的毛病,精心挑选有经验的管理团队,材料质量达标,选好劳务队伍,参与各方密切配合。在大家的努力下一定能将建筑水电安装预留预埋做好。为后续施工打下坚实的基础。

4、参考文献:

{1}通风与空调工程施工质量验收规范,2002年,GB50243-2002

{2}建筑电气工程施工质量验收规范,2002年,GB50303-2002

{3}建筑给水排水及采暖工程质量验收规范,2001年,GB50242-2002

作者简介:陈固定男1977年6月生工程师全国一级建造师主要从事建筑机电安装的管理和研究 现就职于中国核工业华兴建设有限公司

篇二:《水电预埋看图纸要点》

水电预埋图纸怎么看{建筑预埋水电}.

东76132479811级分类:家居装修被浏览3632次2013.03.05

请微博专家回答检举

lkylkylkyl

采纳率:43%11级2013.03.06

看图纸说通了是很简单的,但对初学者来说哦很不简单。1、首先要做的就是学会图例;体会图纸说明的意思(每套图纸第一张是图纸编号,第二张是图纸说明)。

2、要记住图纸的比例和图纸编号。3、住宅图纸一般和我们地图是一样上北下南(处厂房或商务楼)。4、要熟读规范和牢记设计要求(因为每个住宅都有每个住宅的要求)。5、最后深化图纸,不管水施图和电施图都要看懂系统,否则会吃块的。

篇三:《超实用建筑水电安装经验总结(预埋篇)》

超实用建筑水电安装经验总结(预埋篇)

一、预埋施工方面

1、地下室底板预埋

(1)工作内容:接地体、接地干线的焊接,疏散指示灯线管预埋,排水管道预埋,人防管道预埋,潜污泵的电源线管预埋和潜污泵出水管预埋;

(2)常见问题及解决措施:

1)、接地体、接地干线的焊接:

①问题:接地体两根钢筋未与桩基础的对角的两根钢筋分别焊接(多为跨接),或未与引下线连接;

解决措施:接地体焊接时,进行跟踪检查,对不合的地方进行现场整改; ②问题:焊接过程中,搭接长度不满足要求,或出现焊接不饱满、虚焊、焊渣未去除等;根据建筑电气工程施工质量验收规范24.2.1,接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定: 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的 2 倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的 6 倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的 6 倍,双面施焊;扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴 3/4 钢管表面,上下两侧施焊;除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。

解决措施:焊接前,对工人进行交底,接地体焊接时,进行跟踪检查;

2)、疏散指示灯线管预埋:

①问题:地下室底板浇筑完后,柱子位置JDG线管明露;

解决措施:在预埋时,要求将JDG管预埋在面筋下;对于已经明露的线管,进行割槽暗敷处理;

(3)其他注意点:

①、接地体、接地干线的焊接需在底板钢筋敷设完成,混凝土浇筑前完成; ②、疏散指示灯在柱子的预埋中要注意方向,即预埋的柱子的哪一面,另外 ③、地下室底板的人防排水管和电梯基坑排水管多用镀锌钢管,不得将镀锌钢管进行焊接;

④、潜污泵管必须预埋在底板中,若暗敷在底板找平层中,有可能导致集水坑盖板无法安装;

2、地下室顶板预埋

(1)工作内容:接地干线的焊接,电力、照明电源线管预埋,消防和弱电线管预埋,给水管套管、消防套管和人防套管预埋;

(2)常见问题及解决措施:

①问题:由于地下室顶板的预埋管较多,容易出现漏预埋或预埋错误; 解决措施:在预埋时,现场进行核对;

(3)其他注意点:

①、地下室顶板的预埋套管要用防水套管;

②、地下室顶板的预埋中,JDG管都要进行扣压,同时用紧定螺钉进行固定; ③、在浇筑混凝土时,必须有人进行护管;

3、主体预埋阶段

(1)工作内容:

①、强电系统预埋:户内开关、插座、灯具、配电箱预埋,井道开关、插座、灯具、电缆套管预埋,屋面开关、插座、灯具、电缆套管预埋;

②、给排水系统预埋:户内排水套管、给水管套管预埋,水井给排水套管预

埋;

③、消防系统预埋:水井消防立管和喷淋立管套管预埋,喷淋支管预埋,烟感探测器、消火栓按钮、手动报警按钮、声光报警器、闭门器、楼层灯、正压送风阀等预埋;

④、弱电系统预埋内容包括:可视对讲室内分机、燃气泄露探测器、门磁和紧急按钮的预埋;

⑤、防雷接地预埋:接地干线预埋,防雷检测点预埋,卫生间等电位焊接预埋,均压环预埋,引下线预埋,屋面电梯机房等电位预埋;

(2)常见问题及解决措施:{建筑预埋水电}.

1).电力插座预埋常见问题

①问题:叠管,即在分户配电箱、多媒体相处,以及管线密集处容易出现,同一个点上3根PVC管重叠,导致保护厚度不够,影响结构;

解决措施:在预埋时,进行跟踪检查,对叠管的地方进行现场整改;

{建筑预埋水电}.

②问题:并管,在分户配电箱、多媒体相处和管线密集处容易出现多根PVC管并列不管影响混凝土的浇筑和板的质量,导致以后板漏水;因此需要留一定的间距。{建筑预埋水电}.

解决措施:在预埋时,进行跟踪检查,对叠管的地方进行现场整改;

③问题:在配电箱处,因模板的移动或旧模板的使用,导致在模板上钻的洞位置偏移,以致梁的模板上孔太多且没封堵,影响梁的浇筑质量。

解决措施:若原来钻的洞不用,需要求班组对其进行封堵,若孔洞较多则需要联系木工班组对模板进行更换;

④问题:在配电箱处,电线管集中在梁的局部,影响粱的有效断面,要求分开设置,保持一定间距。

解决措施:施工前针对该问题对班组进行充分交底,在预埋时要特别注意检查;

篇四:《水电的预埋安装知识》

安装开关插座的常规高度为:

1电源开关离地面一般在120厘米至135 厘米高(一般开关高度是和成人的肩膀一样高)

2视听设备、台灯、接线板等的墙上插座一般距地面30~40厘米高(客厅插座根据电视柜和沙发而定)。

3洗衣机的插座距地面120厘米至150 厘米高,电冰箱的插座为150厘米至180 厘米高。

4挂式空调、排气扇等的插座距地面为190厘米至200 厘米高;

5厨房功能插座离地110厘米高

电改造:

1、如果需要考虑环绕音响的,一定要预留音响线。

2、网络线一般要考虑主卧室、书房,有条件的话最好能每个房间都考虑,因为以后上网速度会越来越快,很多家用电器可能都会上网,像现在的等离子或液晶电视都可以直接当显示器使用了。

3、电话线一般保证客厅及主卧有就行了,以后实在不行可以上无绳电话。

4、电路改造完成后装修公司会出一份水电图纸,不过有条件的话,最好能用数码相机把整个改造情况全部照下来,比看图纸直观多了。

5、卫生间的插座要使用防水插座;

6、主卧室及跃层房子的楼梯间的开关可以选用双控开关,方便得多,主卧进门处开了灯,睡在床上,不用起床,伸手在床头就可以关灯了,相当方便。

7、 DVD及功放等设备不一定非要同电视机装在一起,现在有些简洁的电视墙,希望只看到电视机,不想看到DVD等设备,可以把这些设备在装修时,线路预埋到合适的其它地方就可以实现了,比如客厅里面可以预埋到沙发边,换碟片都不用起身,主卧室的也可以预埋到床边,使用起来也非常方便。

8、在计划开关插座的位置时一定要考虑好以后的家具的摆放,保证自己一定要使用方便,常见的问题如下:A、床头柜背后的插座经常被挡在床头柜后面,插和拔的时侯都极不方便,并且在使用时,床头柜靠不到墙,很不美观,因此能将插座位置错开床及床头柜最好,放在侧面点,实在不行,装在床头柜上面也比挡在后面好用。在计算位置时注意不要忘记衣柜的厚度,这时用点时间把位置算准确点以后用起来会很方便。B、洗衣机及冰箱插座位置也要注意这个问题。C、

经常会出现装修完后,衣柜、书柜买回来,把开关插座挡住的现像,因此在预留开关插座位置时一定要考虑家具的摆放问题,在选购家具时要考虑电源的现有位置。

9、 餐厅也要考虑一个插座,方便用电磁炉吃火锅之类的。

10、电视机后面一般预留两至三个电源插座就够了,建议使用一个高质量的接线板,可以把电视、DVD、功放之类的插在一起,关机时,把接线板的开关一关就都关了,免得全部设备都长时间外在待机状态。

11、现在有些卫生洁具如坐便器或淋浴房、冲浪浴缸都是带电源的,如果要选用这类产品,一定要预留电源。有带露台或花园的装饰,室外也需要预留电源插座以备不时之需。

12、家装常见线路荷栽额:1.5平方毫米铜芯线可承受2200W的负荷,2.5平方毫米铜芯线可承受3500W左右的负荷,4平方毫米铜芯线可承受5200W的负荷,6平方毫米铜芯线可承受8800W的负荷,10平方毫米铜芯线可承受14000W左右的负荷。

13、灯具选购一定要注意选购的灯泡质量一定要好,不然真正的难得换,尽可能的选用优质的节能灯泡,亮度高又节能。

水改造:

1、水管安装安成后,在隐蔽验收时,一定要用试压泵进行试压试验,合格后方能进入下道工序,很多小公司或游击队不具备这种条件,可能为以后的使用带来隐患。{建筑预埋水电}.

2、坐便器、洗脸盆(台)、洗菜盆等出墙管件均应安装三角减压阀后方能接用水器,这样便于以后维修以及提高用水器具的使用寿命,价格也不贵。同时连接减压阀及龙头的金属软管也一定要用质量好的。如果质量不好的话,金属软管有受压过大爆裂的可能性,出现水漫金山的现象。

3、安装厨卫间及卫生洁具前应检查原来是否做过防水(如已做过,也必须做24小时闭水试验),如无防水或防水被破坏,防水应重做。防水应高出地面250㎜以上,浴缸处应高出浴缸250㎜,淋浴房周范围内的墙面防水高度应做到1800以上,做完防水后,进行闭水试验不漏水方为合格。经常有些业主认为开发商已做好防水,就没有进行闭水试验,结果造成漏水,给自己带来相当大的麻烦。

4、厨卫间除了必须有的下水孔洞之外,还必须要有地漏,避免出现地面积水现象,而且地面贴砖时一定要向地漏方向找好坡度。

5、所有用水器,如龙头、坐便器、浴缸等在完工前必须包扎保护,根据情况尽量避免使用。

6、天然气管道不得私自改动,严禁移动气表,如果确实需要改动,不好找装饰公司,可以通过物业联系煤气公司来改,费用也不高,如果是装饰公司改的,煤气公司最后可能不给你通气或是有可能罚款。

7、安装热水器进出水时,进水的阀门和进气的阀门一定要注意区分,严禁错装,热水器应作到排气管道畅通,并必须排到室外。双卫的热水器容量不宜小于10升,电梯公寓使用的热水器最好为强排型,强排型热水器要求预留插座,插座距气源500㎜以上。

8、好一点的龙头,出水口处都有过滤网,在完工前或是使用一段时间后应将所有龙头的滤网清洁一次,以保证出水顺畅,有些时侯发现出水口的水越来越小,找不到原因,其实就是因为出水口的滤网没有清洁了。

9、毛巾架、浴巾架、纸巾盒等装饰五金件的安装位置考虑好位置后再安装,保证使用方便,注意观察开关、管道位置,防止损伤墙体内的管道。

10、洗衣机、拖布池的龙头位置一定要设计在合理、方便的位置上,很多人不注意,结果装完了,洗衣机放上去,刚好在洗衣机背面,洗衣机靠不到墙,龙头也不好开关。

篇五:《水电安装预留预埋施工方案》

3.4.13 预留预埋工程施工方案及技术措施、施工方法和施工工艺 3.4.13.1 安装预留预埋工程概况

本工程预留预埋涉及强电、弱电、给排水及采暖、通风空调、电梯等相关专业,具体内容见表3.4.13-1。

表3.4.13-1 预留预埋工作内容{建筑预埋水电}.{建筑预埋水电}.

3.4.13.2 预留预埋工艺流程

预埋预留是本工程的一个重要组成部分,其留置准确性、完整性及施工质量将直接影响到后续机电工程的施工,在施工中必须采取严格的措施确保预留预埋工作的质量。

预埋、预留工艺流程见图3.4.13-1。

3.4.13.3 施工准备

1 图纸会审

邀请设计人员对预留预埋图纸进行交底,专业技术人员对土建结构设计图与下道工序相关的机电安装图纸,进行对照审核,对图纸中反映的预埋件、预留孔洞做详细的会审,确定预留埋件、预留孔洞的位置、大小、规格、数

量、材质等是否相互吻合,将预埋件、预留孔洞绘制成图,由专人负责技术指导、检查,作好技术交底工作。

2 资源准备

资源准备详见表3.4.13-2。

表3.4.13-2 资源准备表

3.4.13.4 施工技术要求

1 钢套管预埋施工技术要求

钢套管预留预埋施工,主要采用形式、安装方法、要求见表3.4.13-3。

2 人防简介及管线预埋施工技术要求

本工程人防防护类别为甲类,抗力等级为核5级、常5级,防护等级为丁级,工程类别为配套工程,战时用途为物资库,平时用途为汽车库,位于地下室3层,人防建筑面积为9941m2,人防通道及口部面积为170.2m2,分为3个防护单元,6个抗爆单元。

1) 人防电气套管的制作安装及管线敷设 人防电气套管预埋及管线敷设见表3.4.13-4。

表3.4.13-4 人防电气套管预埋及管线敷设大样

2) 人防管道套管的制作安装

人防管道套管预埋管主要分为穿墙和穿过楼板两种,具体情况详见表3.4.13-5。

表3.4.13-5 电气套管预埋及管线敷设大样

篇六:《水电预埋做法及注意事项》

水电预埋做法及注意事项

一. 钢管预埋要求做法:

1.线管布线包括线管选择,线管加工,线管敷设等工序。 ○

2.钢管,配管敷设工程严禁使用塑料和木制品盒。 ○

3.管子的断口应与管子垂直,如有些小偏差,可用平挫挫平,如果○

偏差较大或出现了马蹄口,应重新切断管子,切断后需要用平挫挫平,用圆锉去除管口毛刺,刮光,使管子口整齐,光滑。

4.管路弯曲,在管路敷设前,应预先根据图纸,将管子楲出所需的○

弧度。钢管的弯曲有冷揻法和热揻法两种:一.冷揻法介绍,管径在DN25及其以上的管子,应使用液压揻弯器,根据管线需要揻成的弧度,选择相应的模具,揻出需要的弯度,使管外径与弯管模具紧贴,以免出现凹皱现象。管径<DN25的管子,可用手扳揻管器揻弯,在揻管过程中用力不能太猛,各点用力尽量均匀一致,且移动揻管器的 距离不能太大,这样才能使揻出的管弯流畅,不出现凹皱度超出规范要求的情况。二.热揻法不在施工方案中,也不在介绍其做法规范要求。

5.管路弯曲时应注意,管路的弯扁度应不大于管外径的10%。弯曲○

角度不宜小于90度,弯曲处不可有褶皱,凹穴和裂缝现象。弯曲半径不应小于管外径的10倍。

6.揻管时还需要注意,管子弯曲方向与钢管焊缝间的关系,一般焊○

缝应放在管子弯曲方向的正,侧面交角的45度线上。

7.套管焊接,方法选用一段套管在需要连接的两根管线外,并把套○

管周边与连接管焊接起来,套管的长度为连接管外径的3倍,连接时应把连接管的对口处放在套管的中心处,应注意两连接管的管口,应光滑,平齐,两根管对口应吻合,套管的管口也应平齐,要焊接牢固,并且没有缝隙,焊接好的管子应为一条直线,不得有弯曲现象。

8.管路在敷设过程中不应只按施工图中的盒位置进行预埋,还应在○

过长或弯曲较多的线路中适当加接线盒,以便于穿线方便,因此我们将这种盒称为过路盒,敷设管线加过路盒因根据规范要求其设过路线盒。

9.管线进盒不得超过0.5CM,进管角水平,垂直进盒。 ○

10.多管敷设平行预埋时,管线与管线之间距离不得小于2.5CM。 ○

11.管路变形缝补偿装置,在变形缝的两侧对称预埋一个接盒,用一○

根短管将两接线相邻面连接起来,短管的一端与一个盒子固定,另一端伸于另一盒内且此盒上的相应位置开长孔,长孔的长度不小于管的2倍。

二. 图形显示:

焊口

套管焊接图形。

多管平行图形。

{建筑预埋水电}.

进管图形 管子

牢固开长口

变形缝

变形缝图形○1 盒子收缩缝管子

可绕金属线管

变形缝图形○2

三. PVC管预埋要求:

建筑配电配线施工要求不同,选用的 PVC管材种类也不同,加工方法应符合设计要求。

1.PVC管材应根据设计管线的位置和长度下料,切口应平整,光滑,○

弯曲制作半径应符合设计要求。

2.切割下料,PVC管用钢锯切割下料时,下料切口要求,整齐,光○

滑,平整,切口处严禁有裂缝,马蹄口,毛刺等缺陷。

3.PVC管冷揻要求与制作,PVC管制弯将专用弯簧插入管内需要揻○

的部位,两手握住管子,弯曲处弯曲已插入弹簧的部位,逐渐弯出需要的弯曲半径,其弯曲半径不应小于管子外径的10倍。弯曲角度均不应小于90度。根据弯曲方向要求在管路中间弯曲,管与盒连接时应由盒的周引入,不应在盒的底部弯曲引入。

4.PVC管与盒连接,可用专用管接头或PVC卡环固定。配管时先○

把管端部插入管卡头内,将管卡头插入盒内拧牢管卡头的螺母,再将管与盒固定牢固,管与盒应水平,垂直。

5.PVC管的连接,采用专用成品接头连接,连接管两端对口处要○

涂专用胶合剂粘接。

6.多管敷设平行预埋时,管线与管线之间的距离不应小于2.5CM. ○

7.接线盒设置要求:管子水平敷设时每超过45M应设置一个接线○

盒,管子长度每超过30M,有1个弯时,设置一个接线盒,管子长度每超过20M,有2个弯时,设置一个接线盒,管子长度每超过12M ,

篇七:《做好建筑水电安装预留预埋的技巧和方法》

做好建筑水电安装预留预埋的技巧和方法

[摘要]本文从常见的建筑水电安装预留预埋存在的问题入手,对如何做好建筑水电安装预留预埋提出了自己的看法。

[关键词]建筑水电安装预留预埋 技巧方法

1、引言

在施工中如何做好水电安装的预留预埋,很多人会认为这是件小事。没有预埋好,总是有办法解决的。的确不错。但是如果把预留预埋做好了,对后序的施工,将起到事半功倍的作用。

2、正文

2.1水电安装预留预埋常见的问题

2.1.1电气工程预埋常见的问题

2.1.1.1规范规定开关距门边的距离为15-20cm,预埋时有些没控制在这个范围内,标准层中同一位置的误差不能超过0.5cm。像这类情况还有插座的高度、开关高度的控制。墙面上强电与弱电线盒之间的水平距离一般为50cm。顶板之间根据设计说明进行,但一般应大于20cm,在施工中都会有不满足要求的情况发生。

2.1.1.2预埋时没有按下列要求加设过渡盒。

两预埋线盒水平之间的过渡盒设置按下列要求进行:

无弯路时,不超过30米设置

有一个弯时,不超过20米设置

有二个弯时,不超过15米设置

有三个弯时,不超过8米设置

两预埋线盒垂直预埋时之间的过渡盒设置按下列要求进行:

导线截面为50mm2以下时为30米

导线截面为70-95mm2以下时为20米