最新消息:学生作文网,您身边的作文指导专家!

9.0864E,18 平安e行销18

写作指导 zuowen 2浏览

【 – 写作指导】

第一篇:《换热器选型手册03》

目 录

1、目录 2、企业简介 3、选型公式

4、选型实例一(水-水) 5、选型实例二(汽-水) 6、选型实例三(油-水) 7、选型实例四(麦芽汁-水) 8、附表一(空调采暖,水-水) 9、附表二(空调采暖,汽-水) 10、附表三(卫生热水,水-水) 11、附表四(卫生热水,汽-水) 12、附表五(散热片采暖,水-水) 13、附表六(散热片采暖,汽-水)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

企 业 简 介

广州力和换热设备有限公司是中外合作(德国)专业设计生产制造板式换热器、螺旋板式换热器等换热设备的大型企业。公司于1994年建厂投产,原为广州龙归换热器总厂,1997年改制后成为广州力和换热设备有限公司,并于2001年6月通过国际质量管理体系ISO9001—2000认证。产品设计、生产、检验严格执行GB16409―1996及JB53012—92等国家标准和部颁标准,产品在国内处于领先水平。

本公司技术力量雄厚,专业性强,生产工艺精湛,是化工部板式换热器定点生产企业,全国压力容器标准化技术委员会换热设备分委员会成员单位,广东化工学会化机专业团体会员,公司先后通过了中华人民共和国机械工业部和国家石油钻采炼化设备质量监督检验中心对我公司螺旋板式换热器、板式换热器的监督检验。

本公司拥有国内最大型的4万吨板式换热器专用液压机,其2000mm×4000mm的工作平台保证所有板片一次冲压成型,并可以生产单板换热面积为2.0m2以上的板式换热器,配备设计先进,加工工艺独特的模具CAD/CAM系统,其系列化的各种板片规格可以满足各种行业的不同要求。公司大型特制卷板机可加工生产单台换热面积200m2以上的螺旋板式换热器。目前已经有近十万台(套)热交换设备正在各行业正常使用。

广州力和换热设备有限公司位于广州市白云区,厂房占地面积约5万多平方米,共有员工252人,其中大专学历以上有196人,本科学历以上有113人,具有高级工程师职称的有18人。工厂年设计生产能力板式换热器、螺旋板式换热器近12万平方米。主要生产设备有4万吨和5千吨板式换热器专用液压机、CAD/CAM数控铣床、大型卷板机、剪板机、冲床等。主要检测设备有X射线探伤仪、硬度计、测厚仪等

{9.0864E,18}.

公司主要产品有板式换热器、换热机组、卫生热水机组、螺旋板式换热器、半容积半即热式换热器、空气散热器、钎焊板式换热器、激光全焊板式换热器、全自动换热开水器等换热设备。

公司在全国设有售后服务部,如产品有质量问题,我公司将在第一时间内迅速解决问题。

公司近3年主要业绩:

{9.0864E,18}.

板式换热器选型计算

1、选型公式

a、热负荷计算公式:Q=cmΔt 其中:Q=热负荷(kcal/h)、c—介质比热(Kcal/ Kg.℃)、m—介质质量流量(Kg/h)、Δt—介质进出口温差(℃)(注:m、Δt、c为同侧参数) ※水的比热为1.0 Kcal/ Kg.℃ b、换热面积计算公式:A=Q/K.Δtm{9.0864E,18}.

其中:A—换热面积(m2)、K—传热系数(Kcal/ m2.℃) Δtm—对数平均温差

间流速一般在15m/s以内时可按上表取值)

注:K值按经验取值(流速越大,K值越大。水侧板间流速一般在0.2~0.8m/s时可按上表取值,汽侧板

Δtm= Δtmax-Δt{9.0864E,18}.

min

Δtmax

Ln

Δtmin

Δtmax 为(T1-T2’)和(T1’-T2)之较大值 Δtmin为(T1-T2’)和(T1’-T2)之较小值 c、板间流速计算公式:

T1

T2’ T1’

T2

3

3

{9.0864E,18}.

其中V—板间流速(m/s)、q—-体积流量(注意单位转换,m/h – m/s)、 AS—单通道截面积(具体见下表)、n—流道数

2、板式换热器整机技术参数表: 计压力1.0Mpa、垫片材质EPDM、总换热面积为9 m2 板式换热器。

注:以上选型计算方法适用于本公司生产的板式换热器。

选型实例一(卫生热水用:水-水)

1、使用参数

一次水进水温度:90℃ 一次水流量:50m3/h 一次水出水温度:70℃

二次水进水温度:10℃ 二次水流量:20m3/h 二次水出水温度:60℃ 2、 热负荷 Q=cmΔt

=1×50×1000×(90-70) =1,000,000Kcal/h 3、 初选换热面积 平均温差

Δtm=(70-10)-(90-60)/ ln(70-10)/(90-60){9.0864E,18}.

=43.3℃

传热系数取K=3000Kcal/h·℃ 面积A=Q/K.Δtm

=1,000,000/3000×43.3 =7.7m2

取设计余量17%(如介质比较洁净不易结垢,设计余量可偏小些。余量一般在10%—30%之间) 则A=9.0m2

根据流量及换热面积初选用BR0.3-1.0-9-E人字型波纹板型。 4、流速校核:

需用单板面积为0.27m2的板片约33片。 初选流道布置方案:1×16/1×16 有效换热面积AC=0.27×32=8.64m2

根据“板式换热器整机技术参数表”选BR03型 其主要几何参数: 单板换热面积:0.27m2 单通道截面积:0.0012 m2 角孔直径:DN80

一次水侧流速V1=q1/As.n1

=50/3600×0.0012×16=0.72m/s

二次水侧流速V2=q2/As.n2

=20/3600×0.0012×16=0.29m/s

流速范围在0.2~0.8 m/s之间,符合设计要求。

所以,选型BR0.3-1.0-9-E;流程组合为1×16/1×16。

注:以上选型计算只适用于本公司生产的板式换热器。

选型实例二(散热器采暖用:汽-水){9.0864E,18}.

1、使用参数

热源采用0.4 Mpa饱和蒸汽(饱和温度150℃),采暖面积为2万平方米。散热器要求供水温度80℃,回水温度60℃。 2、 热工计算

每平方米按80大卡计算则总热负荷为160万大卡。 热水流量为: m=Q/cΔt{9.0864E,18}.{9.0864E,18}.

=1600000/1×(80-60) =80,000 Kg/h=80 m3/h 3、初选换热面积 平均温差

Δtm=(150-60)-(150-80)/ ln(150-60)/(150-80)

=79.6℃

传热系数取K=1500Kcal/h·℃ 面积A=Q/K.Δtm

=1,600,000/1500×79.6 =13.4m2

取设计余量30%(为了使蒸汽冷凝水温度更低,余量一般取大些,余量范围一般在10%—30%之间) 则A=17.4m2

根据流量及换热面积初选用BR0.3-1.0-18-E人字型波纹板型。 4、流速校核:

需用单板面积为0.27m2的板片约67片。 初选流道布置方案:1×33/1×33 有效换热面积AC=0.27×66=17.82m2

根据“板式换热器整机技术参数表”选BR03型 其主要几何参数: 单板换热面积:0.27m2

单通道截面积As:0.0012 m2 角孔直径:DN80

蒸汽侧流速V1=q1/As.n1

=2667/3600×2.548×0.0012×33=7.34m/s

(蒸汽热值按60万大卡每吨计算,0.4 Mpa饱和蒸汽密度查表为2.548 Kg/m3。) 热水侧流速V2=q2/As.n2

=80/3600×0.0012×33=0.56m/s

水侧流速范围在0.2~0.8 m/s之间,汽侧流速在15 m/s以内,符合设计要求。 所以,确定选型BR0.3-1.0-18-E;流程组合为1×33/1×33。

注:以上选型计算只适用于本公司生产的板式换热器。